Прокурору г.Десногорска Свиридову Константину Викторовичу От жителей г.Десногорска 3 мкр. Дома 6ЗаявлениеМы, жильцы дома № 6 , 3 микрорайона, просим вас помочь решить следующую ситуацию: в нашем доме существует проблема с горячим водоснабжением и теплоснабжением, постоянные обращения(заявки диспетчеру МУП ККП) по этому поводу не приносят результатов, поэтому надеемся на ваше содействие в решении этого вопроса. Описание проблем: в 2010 всё лето температура горячей воды была ниже нормы для мест водоразбора для открытых систем теплоснабжения, полотенцесушитель в 99% времени холодный, с наступлением отопительного сезона ситуация абсолютно не изменилась , чтобы из горячего крана была горячая вода приходится сливать воду в канализацию по 10 минут ( а иногда и более), температура в комнатах (особенно угловых) если и достигает комфортных значений , то только за счет электрических обогревателей. В 2009 году ситуация была абсолютна такая же ,тогда мы обращались к директору МУП ККП Абраменкову Александру Павловичу с письменным заявлением. Представители МУП ККП приходили, но отказались составлять акт о замере температуры в квартире (температура составляла 17 градусов). Вечером, после подачи заявления, ситуация была временно разрешена ( только на время сильных холодов). Далее повторяется всё одно и тоже: заявки, звонки, а реакция со стороны МУП ККП нулевая. И все эти проблемы существуют уже много лет, жители терпят, а МУП ККП только обещает, но ничего не предпринимает. Даже батарея в подъезде, предусмотренная проектом, почему-то отключена. Мы считаем что МУП ККП не обеспечивает жителей нашего дома параметрами теплоносителя и горячего водоснабжения предусмотренные СНИПами, тоесть не исполняет договор перед потребителями услуг.03 декабря 2010 года Жильцы 3 микрорайона, дома № 6 Подписи жильцов прилагаются
После долгих уговоров и заявок в наше МУП ККП всё же решил обратиться в прокуратуру нашего города Надоело терпеть эти издевательстваА вот что они нарушили по моему мнению:Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307Давление во внутридомовой системе отопления:с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа(0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителему нас практически не перепада ( замеряли в том году)Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение годаОбеспечение температуры горячей воды в точке разбора:не менее 60оС - для открытых систем централизованного теплоснабжения;не более 75оС - для любых систем теплоснабженияВсё лето мылись только водой из горячего крана , да и ту нужно было сливать по 20 минутпо СНиП 41-01-20036.3.3 Лестничные клетки допускается не отапливать:- в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию заказчика;- в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б);- в незадымляемых лестничных клетках типа Н1.у нас лестничная площадка не относится ни к одному из вышеприведённых случаем, но МУП ККП почему-то отключили батареи в падьезде
А тем не менее МУП ККП расчитываясь с поставщиком тепловой энергии по теплосчетчикам с нас дерет по установленным нормам, делаем вывод - либо за наш счет покрывают потери либо на лицо явное мошенничество с присвоением денежных средств!!!
Вчера состоялось собрание в МУП ККП по поводу нашего дома, сегодня звонили мне и сказали что мы рано написали жалобу в прокуратуры, так как в наш дом уже вот вот собирались ставить насос подкачки , но в связи с жалобой они перенесли все работы, обещали до этих выходных сделать ждем
отличножильцы соседних домов "поблагодарят" вас (хотя надо будет "благодарить" КПП)насосы подкачки - это не выходпройденный этап в коттеджах сосновки и 6 микродин поставил - всем стало хужевторой поставил - всем стало ещё хужеи т.д.когда все поставят всё станет как без насосов
Удивляет одно. 20 лет в домах 3 мкр было тепло а потом провели какую то реконструкцию и стало холодно и что удивительно бешенных темпов строительства жилья я как то не заметил, я не думаю что какие то насосы тут помогут. Дело скорей всего в том что на нас решили сэкономить и искусственно ограничили подачу теплоносителя.
Это случайно не в 2008 году началось ? Просто мне рассказывали, что в шеснариках поставили какую-то приблуду регулирующую подачу горячей воды в трубы отопления (без согласия жителей домов, они об этом узнали позже) и начались проблемы. Рассказывали через третьих лиц поэтому достоверность хромает.
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307Требования к качеству коммунальных услугДавление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителемДопустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качестваотклонение давления более установленных значений не допускаетсяПорядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качестваза каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
Год точно не помню но где то так.
Lex, намеренно или нет, но Вы вводите людей в заблуждение. Во-первых, понятие "перепад давления" в процитированном Вами постановлении не упоминается.Во-вторых, статическое давление, требуемое для заполнения системы отопления в Вашем доме - 3,5 кгс/см2. Т.е. в соответствии с требованиями, отраженными в постановлении, давление в системе отопления должно быть не менее 4,0 кгс/см2.А это условие сегодня, насколько мне известно, выполняется.
не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
Статическое давление — это давление неподвижной жидкости.Статическое давление = уровень выше соответствующей точки измерения + начальное давление в расширительном баке.
5.11. Статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде не должно превышать допускаемое давление в оборудовании источника теплоты, в водяных тепловых сетях, в оборудовании тепловых пунктов и в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, и обеспечивать заполнение их водой.